          康明斯發電機組的選購

          返回列表 來源: 公司新聞 發布日期: 2019-07-26 11:11:02

          康明斯發電機組選購的標準有哪些?根據通信用發電機組的進網質量認證檢測實施細則所規定要求如下:

           1.外觀要求 
          (1) 發電機組的界限尺寸、安裝尺寸及連接尺寸均符合規定程序批準的廠品圖樣 
          (2) 機組的焊接應牢固,焊縫應均勻,無焊穿、咬邊、夾渣及氣孔等缺陷,焊渣焊藥應清除干凈;漆膜   應均勻,無明顯裂縫和脫落;鍍層應光滑,無漏鍍斑點、銹蝕等現象;機組緊固件應不松動。 
          (3) 發電機組的電氣安裝應符合電路圖,機組的各導線連接處應有不易脫落的明顯標志。 
          (4)發電機組應有接地良好的端子。 
          (5)發電機組標牌內容齊全

           2.絕緣電阻和絕緣強度 
          (1) 絕緣電阻:各獨立電氣回路對地及回路間的絕緣電阻應大于2M 
          (2) 絕緣強度:機組各獨立電氣回路對地及回路間應能承受交流試驗電壓1min,應無擊穿或閃爍現象。

          回路電壓 試驗電壓 
          <100V 750V 
          ≥100V 1440V

           3.相序要求。發電機組控制屏接線端子的相序從控制屏正面看應自左到右或自上到下排序。

           4.發電機組維持準備運行狀態要求。機組應具有加熱裝置,保證其應急啟動和快速加載時的機油溫度、冷卻介質溫度不低于15℃

           5.自動啟動供電和自動停機的可靠性檢查 
          (1) 接自控或遙控的啟動指令后,柴油發電應能自動啟動。 
          (2) 機組自動啟動后第3次失敗時,應發出啟動失敗信號;設有備用機組時,程序啟動系統應能自動地將   啟動指令傳遞給另一臺備用機組。 
          (3) 從自動啟動指令發出至向負載供電的時間應不超過3min 
          (4)發電機組自動啟動成功后,首次加載量應不低于50%標定負載。 
          (5) 接自控或遙控的停機指令后,機組應能自動停機;對于與市電電網并用的備用機組,當電網恢復正   常后,柴油發電機應能自動切換或自動停機,其停機方式停機延遲時間應符合產品技術條件規定。

           6、自動啟動成功率。自動啟動成功率不小于99%。

           7、空載電壓整定范圍要求。機組的空載電壓整定范圍不小于95%-105%標定電壓。

           8、自動補給功能要求。機組應能自動向啟動電池充電。

           9、自動保護功能要求。機組應有缺相,短路(不大于250KW),過電流(不大于250KW),過速,水溫缸  溫高,油壓低保護。

          10、線電壓波形正弦畸變率。在空載標定電壓,標定頻率下,線電壓波形正弦畸變率<5%。

          11、電壓穩態調整率 
          ≤250KW >250KW 
          3% 2%

          12、電壓瞬態調整率 
          ≤250KW >250KW 
          20% 15%

          13、電壓穩定時間 
          ≤250KW >250KW 
          ≤2s ≤1.5s

          14、電壓波動率 
          ≤250kw >250kw 
          0.8% 0.5%

          15、頻率穩態調整率 
          ≤250kw >250kw 
          3% 3%

          16、頻率瞬態調整率 
          ≤250kw >250kw 
          9% 9%

          17、頻率穩定時間 
          ≤250kw >250kw 
          5s ≤5s

          18、頻率波動率 
          ≤250kw >250kw 
          ≤0.8% ≤0.5%

          19、三相不對稱負載下的電壓偏差 
          柴油發電機組在25%的三相對稱負載下,在任一相再加25%標定相功率的電阻性負載,機組應能正常工作,線電壓的最大或最小值與三線電壓平均值的5%